10kV 带电作业 2010 年 10 月 14 日 9 时 40 分,工作负责人李××带领带电作业人员樊××、刘××、陈××和赵××进行 10kV 平疃线 34 支 10 号杆带电消缺工作(中相立铁螺栓安装 、紧固;更换中相绝缘子) 。到达现场后,工作负责人现场拟定了施工方案和作业步骤,随即填写了电力线路事故应急抢修单后工作开始。陈××、樊××穿戴好安全防护用具进入绝缘斗内,由陈××用绝缘杆将倾斜的中相导线推开, 樊××对中相导线放电线夹做绝缘防护后, 陈× ×继续用绝缘杆推动导线, 将中相立铁推至抱箍凸槽正面, 樊××安装、 紧固立铁上侧螺母。 10 时 20 分,樊××在安装中相立铁上侧螺母时,因螺栓在抱箍凸槽内,带绝缘手套无法顶出螺栓,便擅自摘下双手绝缘手套作业, 左手拿着螺母靠近中相立铁, 举起右手时,与遮蔽不严的放电线夹放电,造成触电,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。