单选

在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做( )。

  • A.疏散指示标志
  • B.应急指示牌
  • C.疏散牌
  • D.指示牌
参考答案
您可能感兴趣的试题

消防控制设备对自动喷水灭火系统的控制、显示功能有()。

  • A.控制系统的启停
  • B.显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态
  • C.显示消防水泵的工作、故障状态
  • D.显示管网压力
  • E.显示水池水位

预作用自动喷水灭火系统启动供水泵和开启雨淋阀的控制控制方式有( )。

  • A.自动控制
  • B.消防控制室(盘)手动远控
  • C.水泵房现场应急操作
  • D.压力开关联动控制

下列哪些部位的机械加压送风的余压值应为25至30Pa。()

  • A.防烟楼梯间前室
  • B.消防电梯前室
  • C.合用前室
  • D.封闭避难层(间)
  • E.防烟楼梯间

通风、空气调节系统的风管道应设防火阀的部位有( )。

  • A.管道穿越防火分区处
  • B.穿越通风、空气调节机房处
  • C.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
  • D.穿越变形缝处的两侧

联动控制中,排烟风机在下列情况应能自行启动( )。

  • A.排烟阀开启
  • B.火灾探测器报警
  • C.手动报警按钮动作
  • D.启泵按钮动作

气体灭火系统的疏散通道与出口,应设置( )。

  • A.应急照明装置
  • B.疏散灯光指示标志
  • C.手动报警按钮
  • D.应急广播扬声器;
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服