单选

高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析

一、情景描述

某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引一路DN300的进水管,并在综合楼四周环通,环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、变(配)电室、柴油发电机房内设水喷雾灭火系统,室内消防给水系统为临高压给水系统并采用串联消防给水方式供水。在地下三层、地上十五层避难层、地上三十七层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱,在顶层设大于18m3高位消防水箱。

通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器及消防电梯等消防设施及器材。

二、思考题

(一)单项选择题

建筑高度为58m的财贸金融楼的火灾延续时间应按(  )h计算。

  • A.1
  • B.2
  • C.3
  • D.4
参考答案
您可能感兴趣的试题

水喷雾灭火系统由(  )等组成。

  • A.水雾喷头
  • B.雨淋阀组
  • C.闭式喷头
  • D.管道
  • E.供水设备

气体灭火系统按其装配形式可分为(  )。

  • A.全淹没系统
  • B.局部应用系统
  • C.管网灭火系统
  • D.无管网灭火系统
  • E.单元独立灭火系统

室内消火栓箱处启动按钮的主要作用是(  )。

  • A.控制消防水泵的启、停
  • B.间接启动消防水泵
  • C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心
  • D.火灾报警

(二)多项选择题

下列部位中,(  )应设置独立的机械加压送风的防烟设施?

  • A.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间
  • B.不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室
  • C.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室
  • D.封闭避难层(间)
  • E.长度大于20m的内走道
¥