某公司城建一座11OkV变电站施工,送电前,质监中心站进行检查,发现接地网接地电阻值远大于10Q的设计要求,经查实是接地线一处损伤严重,造成接地电阻不合格。项目部分析这一质量缺陷,找出原因是:

(1)接地线和电缆管是平面交叉布置,接地线施工在先,电缆管施工在后.施工方案没有保护接地线的措施。

(2)电缆管施工中,施工人员对接地线的损坏没有任何处理和报告。

(3)技术交底不详细,仅在该单位工程开始前做了一次技术交底。

(4)接地线和电缆管同为地下隐蔽工程,但施工记录中没有隐蔽工程记录,其他记录也不全。

问题:

造成接地线电阻不合格的原因,说明施工方案有哪些方面的不足?