某热水供暖系统热网水压图如下图所示,设计循环流量G=100t/h,热网供回水管阻力损失均为6mH2O,1mmH2O=9.81Pa,最远用户阻力损失为2mH2O,热源内部阻力损失为12mH2O,设计要求静水压线高度为22mH2O,最高建筑物高度为18m。则设计选用的循环水泵和补水泵扬程分别为(  )m。

  

  • A.26.8,24.9
  • B.28.0,26.7
  • C.25.8,22.1
  • D.26.4,24.2