单选

某热水供暖系统热网水压图如下图所示,设计循环流量G=100t/h,热网供回水管阻力损失均为6mH2O,1mmH2O=9.81Pa,最远用户阻力损失为2mH2O,热源内部阻力损失为12mH2O,设计要求静水压线高度为22mH2O,最高建筑物高度为18m。则设计选用的循环水泵和补水泵扬程分别为(   )m。

  • A.26.8,24.9   
  • B.28.0,26.7
  • C.25.8,22.1   
  • D.26.4,24.2
参考答案
您可能感兴趣的试题

空气净化过滤器的使用寿命与过滤器前的含尘浓度的关系为(   )。

  • A.反比   
  • B.正比
  • C.平方反比     
  • D.平方正比
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服