单选

采用集中质调节的热水供暖系统,运行时循环水泵A流量G1=400 t/h,扬程H1= 25m,水泵轴功率N1=54kW。为减少运行电耗,现改为分阶段改变流量的质调节,选用两台水泵分阶段运行,两个阶段的相对流量比分别为φ1=1,φ2=0.8。室外气温 tw≤-19℃时采用原有水泵A,气温tw>-19℃时启用较小水泵B,则较小水泵的流量和扬程分别为(   )。

  • A.G2=320 t/h,H2=18.8 m    
  • B.G2=320 t/h,H2=19.2m
  • C.G2=380 t/h,H2=18.8m   
  • D.G2=380 t/h,H2=19.2m