某城市最高日用水量为100000m3/d,给水系统设有取水泵房、水处理厂、供水泵房、输水管渠、配水管网、调节水池。已知该城市用水日变化系数kd=1.2,时变化系数 kh=1.4,水厂自用水量为5%。若不计输水管渠漏失水量,则取水泵房的设计流量为 (   )m3/h。

  • A.3655      
  • B.4635     
  • C.4375   
  • D.4825
参考答案
您可能感兴趣的试题

某5层商业楼建筑高度30.0m,每层建筑面积3500m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,消防水池储存室内外消防用水。则关于消防水池说法正确的是(   )。

  • A.设一个消防水池,有效容积为400m3    B.设一个消防水池,有效容积为500m3
  • C.设两个消防水池,每个水池的有效容积为150m3
  • D.设两个消防水池,单池的有效容积为260m3
¥