从某河流取水的河床式取水构筑物,取水规模为24×104m3/d,采用两根DN1200mm的自流管引水至集水井,管长均为120m,总局部水头损失系数(包括进水格栅)为8.0,当流量以m3/s计时,DN1200mm进水管的比阻a=0.000657s2/m5。河流最低水位为3.0m,当任一根自流管发生故障时,集水井的最低校核水位应为(   )。

  • A.1.69m   
  • B.1.49m   
  • C.0.48m   
  • D.0.82m
参考答案
您可能感兴趣的试题

某5层商业楼建筑高度30.0m,每层建筑面积3500m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s,消防水池储存室内外消防用水。则关于消防水池说法正确的是(   )。

  • A.设一个消防水池,有效容积为400m3    B.设一个消防水池,有效容积为500m3
  • C.设两个消防水池,每个水池的有效容积为150m3
  • D.设两个消防水池,单池的有效容积为260m3
¥