单选

根据以下资料,回答38~39题。

某钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,房屋高度40.6m,地下1层,地上14层,首层为转换层,纵横向均有不落地剪力墙。地下室顶板(位于±0.000m处)作为上部结构的嵌固部位,抗震设防烈度为8度,首层层高为4.2m,混凝土C40(弹性模量 E。=3.25×104N/),其余各层层高均为2.8m,混凝土C30(弹性模量=3.0×104N/)。

该结构首层剪力墙的厚度为300mm,试问,剪力墙底部加强部位的设置高度和首层剪力墙竖向分布钢筋(采用HRB300级钢筋)取何值时,才满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3--2010)的最低要求?

参考答案
您可能感兴趣的试题

多层砌体房屋应按规定设置现浇钢筋混凝土圈梁,下列何项见解不妥?说明理由。

(

  • A)多层多孔砖房屋,圈梁的截面高度不应小于120mm,抗震设防烈度为8度时纵筋不应少于4φ12    (
  • B)七层蒸压灰砂砖房屋,抗震设防烈度为7度时,圈梁的截面高度不应小于180mm,纵筋不应少于4φ12    (
  • C)抗震设防烈度为7度,重度21m,横墙较少的七层普通砖砌体住宅楼,圈梁的截面高度不宜小于150mm,上下纵筋各不应少于3φ10    (
  • D)组合砖墙砌体房屋,圈梁的截面高度不宜小于180mm

根据《建筑地基基础设计规范》,有关桩基主筋配筋长度有下列四种见解,试指出其中哪种说法是不全面的?

(

  • A)受水平荷载和弯矩较大的柱,配筋长度应通过计算确定    (
  • B)桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土或液化土层    (
  • C)坡地岸边的桩、地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋    (
  • D)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不应小于桩长的2/3

抗震设计时,下述关于砌体结构房屋的钢筋混凝土圈梁截面的见解,何项不妥?说明理由。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010)求解。

(

  • A)多层普通砖砌体房屋,其圈梁截面高度不应小于120mm    (
  • B)多层小砌块砌体房屋,其圈梁截面高度不应小于190mm    (
  • C)单层砖柱厂房柱顶处圈梁截面高度不应小于180mm    (
  • D)防止地基不均匀沉降,多层砌体房屋的基础圈梁截面高度不应小于180mm
¥