单选

与截面为700mmX 700mm的框架柱相连的某截面为400mm×600mm的框架梁,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋(f=270N/ram2),其梁端上部纵向钢筋系按截面计算配置。假设该框架梁抗震等级为三级,试问,该梁端上部和下部纵向钢筋截面面积(配筋率)及箍筋按下列何项配置时,才能全部满足《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3~2010)的构造要求?

提示:①下列各选项纵筋配筋率和箍筋配箍率均满足《高层建筑混凝土结构技术规   程》(JGJ 3—2010)第6.3.5条第l款和第6.3.2条第2款中最小配筋率要求.

(A)上部纵筋As上=6840mm2(ρ上=2.85%),下部纵筋As下=4826mm2(ρ下= 2.30%),四肢箍筋φ10@100

(B)上部纵筋As上=3695mm2(ρ上=l.76%),下部纵筋As下=1017ram2(ρ下=0.48%),四肢箍筋φ8@100

(C)上部纵筋As上一5180mm2(ρ上=2.47%),下部纵筋A吓=3079mm2(ρ下=1.47%),四肢箍筋φ8@100

(D)上部纵筋A吐=5180mm2(ρ上=2.47%),下部纵筋A。下=3927mm2(ρ下=1.87%),四肢箍筋φ10@100

参考答案
您可能感兴趣的试题

多层砌体房屋应按规定设置现浇钢筋混凝土圈梁,下列何项见解不妥?说明理由。

(

  • A)多层多孔砖房屋,圈梁的截面高度不应小于120mm,抗震设防烈度为8度时纵筋不应少于4φ12    (
  • B)七层蒸压灰砂砖房屋,抗震设防烈度为7度时,圈梁的截面高度不应小于180mm,纵筋不应少于4φ12    (
  • C)抗震设防烈度为7度,重度21m,横墙较少的七层普通砖砌体住宅楼,圈梁的截面高度不宜小于150mm,上下纵筋各不应少于3φ10    (
  • D)组合砖墙砌体房屋,圈梁的截面高度不宜小于180mm

根据《建筑地基基础设计规范》,有关桩基主筋配筋长度有下列四种见解,试指出其中哪种说法是不全面的?

(

  • A)受水平荷载和弯矩较大的柱,配筋长度应通过计算确定    (
  • B)桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土或液化土层    (
  • C)坡地岸边的桩、地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承桩应通长配筋    (
  • D)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不应小于桩长的2/3

抗震设计时,下述关于砌体结构房屋的钢筋混凝土圈梁截面的见解,何项不妥?说明理由。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011--2010)求解。

(

  • A)多层普通砖砌体房屋,其圈梁截面高度不应小于120mm    (
  • B)多层小砌块砌体房屋,其圈梁截面高度不应小于190mm    (
  • C)单层砖柱厂房柱顶处圈梁截面高度不应小于180mm    (
  • D)防止地基不均匀沉降,多层砌体房屋的基础圈梁截面高度不应小于180mm
¥