某七层商店一住宅采用框支墙梁结构和现浇混凝土楼(屋)盖,抗震等 

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)和《砌体结构设计规范》(GB50003--2001)作答。 

若该榀横向框支墙梁中框架分担的地震倾覆力矩设计值Mf=910kN·m,试问,由该倾覆力矩引起的框支柱A柱的附加轴力(kN),与下列何项数值最为接近?

(A)60kN 

(B)55kN 

(C)68kN 

(D)48kN

参考答案
您可能感兴趣的试题

若纵向框架传来的重力荷载代表值引起的

  • A柱附加轴力设计值为320kN,由地震倾覆力矩引起的A柱附加轴力为50kN,试问,A柱柱顶截面的弯矩M
  • b>A(kN·m)、轴力 N(kN),与下列何组数值最为接近?    提示:A柱柱顶截面为大偏压。    (A)MA=37.06;212.78;N=778.02;932.05    (B)MA=30.88;177.32;N=778.02;932.05    (
  • C)MA=37.06;221.65;N=725.30;855.30    (
  • D)MA=30.88;177.32;N=725.30;855.30
¥