单选

根据以下资料,回答6~7题。

某抗震设防烈度为6度的底层框架一抗震墙多层砌体房屋,底层框架柱KZ、钢筋混凝土抗震墙(横向(CQ—1,纵向GQ-2)、砖抗震墙ZQ的设置如图11—10所示。各框架柱KZ的横向侧向刚度均为=5.0×104kN/m,砖抗震墙ZQ(不包括端柱)的侧向刚度为40.0×104kN/m,横向钢筋混凝土抗震墙CQ—1(包括端柱)的侧向刚度为(抑=280.0×104kN/m。地震剪力增大系数η=1.35。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)解答。

假设作用于底层顶标高处的横向地震剪力标准值V。=2000kN,试问,作用于道横向钢筋混凝土抗震墙GQ-1上的地震剪力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?

(A)1500

(B)1250

(C)1000

(D)850

参考答案
您可能感兴趣的试题

假定第二层带壁柱墙

  • A的截面折算厚度h=495mm,截面面积为4.45×105mm2,对孔砌筑。当按轴心受压构件计算时,试问,第二层带壁柱墙A的最大承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?    (A) 920&n
  • bsp;      (B)900       (
  • C)790       (
  • D)770
¥