单选

某厂房消防工程管道施工过程中,因暑热难当,工地采取上早晚两头班的预防高温的措施,当天管道班班长沙某安排管道工彭某、焊工王某、监护配合人徐某对该项目1号建筑1FC/22~23轴安装出错的消防水管“三通”进行返工。三人晚上19时开始工作,先在地面做配管等准备,23时左右彭某与王某登上4米高底部装有胶轮的移动式钢架操作平台,由焊工王某气割下原安装规格出错的“三通”。在王某将新“三通”点焊几点初步就位后,就把电焊钳往消防水管上一挂,左手扶住消防水管,右手取“线锤”递给彭某,由彭某攀趴在消防水管上进行管口对接的校对工作;此时电焊钳在重力作用下自动往下滑移,焊条头触及钢架操作平台,致便钢架操作平台带电;又由于暑天高温,二人作业时浑身都被汗水湿透,致使二人触电。因彭某上身攀趴在消防水管上,触电后身体就趴倒在消防水管上:王某因焊工的工作鞋、工作服绝缘性能相对较好,扶在消防水管上的右手挣脱后,就抓着气割皮管跳下至地面,随即切断电源,彭某身体从消防水管上滑坠下来,被地面负责监护的徐某托住后紧急进行人工呼吸急救,随即送往就近医院抢救,经抢救无效死亡。做出事故原因分析及预防事故重复发生的措施。  

事故发生的直接原因是(  )。(单项选择题)

  • A.电焊搭住消防管
  • B.彭某从消防管上滑坠下来
  • C.作业过程中发生触电
  • D.高温作业
参考答案
您可能感兴趣的试题

事故间接原因:( )。(多项选择题)

  • A.作业人员未戴安全帽,高处作业时未使用安全带
  • B.施工队队长在没有接到总包施工指令的情况下,在6级大风天气违章安排人员进行施工作业,且没有进行相应的安全技术交底和采取相应的安全防范措施
  • C.施工现场安全监管不到位,未能及时发现并制止违章指挥和工人违章作业(不戴安全帽、高处作业不使用安全带)的行为
  • D.采光板存在魇量问题
  • E.作业人员没有掌握施工技巧

预防事故重复发生的措施:( )。(多项选择题)

  • A.加大检查力度,发现隐患及时整改,杜绝违章指挥、违章作业行为
  • B.加强对施工现场所有作业人员的安全教育,提高自我保护能力和安全生产意识,正确使用个人防护用品
  • C.严格把好方案、安全技术交底关,杜绝所有在无方案、无安全技术交底情况下作业的行为
  • D.避免高处作业
  • E.完善应急事故处理预案

根据工程项目的实施阶段,施工进度计划可分为( )。(多项选择题)

  • A.月计划
  • B.设计进度计划
  • C.施工进度计划
  • D.物资设备供应计划
  • E.总进度计划
¥