单选
某厂房消防工程管道施工过程中,因暑热难当,工地采取上早晚两头班的预防高温的措施,当天管道班班长沙某安排管道工彭某、焊工王某、监护配合人徐某对该项目1号建筑1FC/22~23轴安装出错的消防水管“三通”进行返工。三人晚上19时开始工作,先在地面做配管等准备,23时左右彭某与王某登上4米高底部装有胶轮的移动式钢架操作平台,由焊工王某气割下原安装规格出错的“三通”。在王某将新“三通”点焊几点初步就位后,就把电焊钳往消防水管上一挂,左手扶住消防水管,右手取“线锤”递给彭某,由彭某攀趴在消防水管上进行管口对接的校对工作;此时电焊钳在重力作用下自动往下滑移,焊条头触及钢架操作平台,致便钢架操作平台带电;又由于暑天高温,二人作业时浑身都被汗水湿透,致使二人触电。因彭某上身攀趴在消防水管上,触电后身体就趴倒在消防水管上:王某因焊工的工作鞋、工作服绝缘性能相对较好,扶在消防水管上的右手挣脱后,就抓着气割皮管跳下至地面,随即切断电源,彭某身体从消防水管上滑坠下来,被地面负责监护的徐某托住后紧急进行人工呼吸急救,随即送往就近医院抢救,经抢救无效死亡。做出事故原因分析及预防事故重复发生的措施。
事故发生的直接原因是( )。(单项选择题)