判断

室外线路沿墙敷设,垂直敷设时,零线设在最下端。

  • 正确
  • 错误
参考答案
您可能感兴趣的试题

室内配电线路的敷设时,当电线管太长,或弯头太多时,为防止穿线不便,电线管超过下列长度时,应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线:( )。

  • A.线管长度超过30m,无弯曲时
  • B.线管长度超过25m,有一个弯时
  • C.线管长度超过20m,有二个弯时
  • D.线管长度超过12m,有三个弯时
  • E.线管长度超过8m,有四个弯时

室内配电线路的敷设时,不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一根管子内,防止由于发生短路而引起重大事故。以下几种回路除外:( )。

  • A.电压为65V以下的回路
  • B.电压为110V以下的回路
  • C.同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
  • D.照明花灯所有回路
  • E.同类照明的几个回路,但管内导线总数不应超过8根。

裸导体室内配线时,( )。

  • A.无遮护的裸导体至地面的距离不应小于2.5m
  • B.无遮护的裸导体至地面的距离不应小于3m
  • C.无遮护的裸导体至地面的距离不应小于3.5m
  • D.采用网状遮拦时不应小于2.5m
  • E.采用网状遮拦时不应小于3.5m

裸导体的线间距离及裸导体至建筑物表面的最小距离:( )

  • A.固定点距离在2m以内时,为5cm
  • B.固定点距离在2~4m以内时,为10cm
  • C.固定点距离在4~6m以内时,为15cm
  • D.固定点距离在6~8m以内时,为18cm
  • E.固定点距离在6m以内时,为20cm

室内的电气安装和配线施工,应做到( )。

  • A.安全
  • B.可靠
  • C.经济
  • D.便利
  • E.美观
¥