主观

110kV亚汉1126线停电更换导线

1.试题素材

(1)工作任务:110kV亚汉1126线132~142号更换A相(下相)导线。

(2)工作单位:XX供电公司输电运检室。

(3)工作班组:线路检修三班。

(4)工作负责人:张XX。

(5)工作班成员:刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X。

(6)工作票签发人:莫XX。

(7)调度值班员(工作许可人):周X。

(8)锦江钢铁厂停电联系人:邵X。

(9)计划工作时间:2018年09月23日8:00~09月25日18:00。

(10)其他说明。

1)110kV亚汉1126线(右线,色标红色)与带电运行的110kV锦汉1128线(左线,色标黄色)131~156号杆同杆架设,且杆号相同。

2)110kV亚汉1126线与110kV锦汉1128线的134~135号跨越110kV福钢1189线78~79号。

3)110kV亚汉1126线与110kV锦汉1128线139~140号钻越330kV苏洽3339线(色标为深蓝色)275~276号。

4)110kV福钢1189线为锦江钢铁厂自管专用线,110kV亚汉1126线由XX供电公司负责调度管辖。

5)本次作业110kV福钢1189线配合停电,110kV锦汉1128线不停电,330kV苏洽3339线不停电。

6)9月25日工作结束,人员撤离,现场清理完毕,工作负责人于当日15:35办理工作票终结。

附图:

2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。

电力线路第一种工作

票单位:输电运检室,编号:XXXXXX

1.工作负责人(监护人):张XX,班组:线路检修三班

2.工作班人员(不包括工作负责人):刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X、共15人。

3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号)110kV亚汉1126线(右线,色标红色)

5.计划工作时间:自2018年09月23日08时00分至2018年09月26日18时00分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV亚汉1126线转入检修状态;110kV锦汉1128线转入检修状态;110kV福钢1189线转入检修状态。

6.2保留或邻近的带电线路、设备:110kV亚汉1126线(右线,色标红色)131~156号同塔架设的110kV锦汉1128线(左线,色标黄色,杆号相同)带电运行。

6.3其他安全措施和注意事项:

(1)遇有5级以上的大风时,工作停止。

(2)工作前发给作业人员相应线路的色标(红色)。

(3)工作前应认真核对线路双重名称及杆号和颜色标志,设专人监护,防止误入带电侧横担。

(4)接触导线前应先挂好个人保安线。

(5)牵引工具及放落和架设过程中的导线应接地。

(6)起吊绳索与110kV带电线路距离大于5m。

工作票签发人签名:莫XX,2018年09月22日09时10分

工作负责人签名:张XX,2018年09月22日09时15分收到工作票

8.确认工作负责人布置的任务和安全措施

工作班组人员签名:刘XX、赵X、洪X、陈XX、张X、王X、黄X、刘X、徐X、赵XX、洪XX、李X、吴XX、吴X、丁X

10.作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间):

工作负责人签名:

12.工作票终结

12.1现场所挂的接地线编号01号、02号、03号、04号共组,已全部拆除、带回。

13.备注

(1)指定专责监护人李x负责监护刘XX在132号塔登塔和工作;指定吴XX负责监护赵X在142号塔登塔和工作;指定吴X负责监护洪X在133~137号塔登塔和工作;指定丁X负责监护陈XX在138~141号塔登塔和工作。(人员、地点及具体工作)

(2)其他事项:

参考答案
您可能感兴趣的试题

