判断

特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

  • 正确
  • 错误
参考答案
您可能感兴趣的试题

110kV平安II1166线停电用预绞丝修复导线断股

1.试题素材

(1)工作任务:停电出飞车用预绞丝修复110kV平安II1166线10号耐张塔大号侧80m处A相(左线下相)导线断股。

(2)工作单位:输电运检室。

(3)工作班组:检修一班。

(4)工作负责人:王X。

(5)工作班成员:张XX、杨XX、郭XX、刘XX、向XX、洪XX、石XX、李X。

(6)工作票签发人:黄XX。

(7)调度值班员(工作许可人):许XX。

(8)环保处理厂停电联系人:康XX。

(9)计划工作时间:2018年11月24日09:00~16:30。

(10)其他说明。

1)110kV平安II1166线导线型号为LGJ-240/40,10号耐张塔大号侧80m处A相导线断股,需飞车出线用预绞丝修复处理。

2)110kV平安II1166线(左线)与110kV平安I1165线(右线)同塔架设且杆号相同。平安I线色标为红黄相间,平安II线色标为白蓝相间。

3)110kV平安II1166线10~11号档间跨越环保处理厂调管的35kV环卫373线64?65号和10kV东卫107线35~36号段,周围山区地形。

4)35kV环卫373线距离10号塔50m,使用飞车出线后,影响飞车拉线。10kV东卫107线距离10号塔75m,使用飞车出线后,110kV平安II1166线A相(下相)与10kV线路交叉跨越距离不足3m。本次作业1166平安II线停电,35kV环卫373线和10kV东卫107线配合停电。110kV平安11165线不停电。

5)工作期间工作班成员郭XX于13:15分有事离开。

6)工作完毕,工作负责人于15:35终结工作票。

附图:

2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。

电力线路第一种工作票

单位:输电运检室,编号:XXXXXX

1.工作负责人(监护人):王X,班组:检修一班

2.工作班人员(不包括工作负责人):张XX杨XX郭XX刘XX向XX洪XX石XX李X共8人

3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号):110kV平安II1166线

5.计划工作时间自2018年11月24曰09时00分至2018年11月24日16时30分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV平安II1166线转入检修状态;35kV环卫373线转入检修状态;10kV东卫107线转入检修状态。

6.2保留或邻近的带电线路、设备:110kV平安II1166线(左线,色标为白蓝相间)同塔架设的110kV平安I1165线(右线,色标为红黄相间)带电运行。

6.3其他安全措施和注意事项:

(1)遇有5级以上的大风时,工作停止。

(2)工作前发给作业人员相应线路的色标(白蓝相间)。

(3)工作前应认真核对线路双重名称及杆号和颜色标志,设专人监护,防止误入带电侧横担。

(4)飞车绳索与110kV带电线路距离大于5m。

工作票签发人签名:黄XX,2018年11月23日11时30分

工作负责人签名:王X,2018年11月23日11时35分收到工作票

8.确认工作负责人布置的任务和安全措施工作班组人员签名:张XX、杨XX、郭XX、刘XX、向XX、洪XX、石XX、李X

10.作业人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)工作负责人签名:

12.工作票终结

12.1现场所挂的接地线编号01号、02号、03号共3组,己全部拆除、带回。

13.备注

(1)指定专责监护人李X负责监护张XX在10号塔登塔和工作。(人员、地点及具体工作)

(2)其他事项:

¥