- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
110kV幸福1253线停电复位防振锤、更换合成绝缘子
1.试题素材
(1)工作任务:单回路110kV幸福1253线复位处理48号塔C相大号侧防振锤,更换50号塔(直线塔)三相合成绝缘子。
(2)工作单位:输电运检室。
(3)工作班组:检修一班。
(4)工作负责人:王X。
(5)工作班成员:张XX、王XX、李XX、田XX、董XX、金XX。
(6)工作票签发人:马X。
(7)调度值班员(工作许可人):张X。
(8)计划工作时间:2014年10月21日9:00~17:30。
(9)其他说明。
1)110kV幸福乐T1253线,T接于1253幸福线49号塔。
2)工作结束,人员撤离、现场清理完毕,工作负责人于16:30终结工作票。
附图:
2.答题要求请根据所示电力线路第一种工作票,找出票面上存在的错误并改正。
电力线路第一种工作票
单位:输电运检室,编号:XXXXXX
1.工作负责人(监护人):王X,班组:检修一班
2.工作班人员(不包括工作负责人):张XX王XX李XX田XX董XX金XX共6人
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号):幸福线
5.计划工作时间:自2018年10月21日9时00分至2018年10月21日17时30分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路):110kV幸福及幸福乐T1253线转检修状态。
6.2保留或邻近的带电线路、设备:
6.3其他安全措施和注意事项:作业人员下导线工作时,应系有后备保护绳的双保险安全带。
6.4应挂的接地线:
工作票签发人签名:王X,2018年10月20日9时50分
工作负责人签名:王X,2018年10月20日9时55分收到工作票
8.确认工作负责人布置的任务和安全措施工作班组人员签名:张XX、王XX、李XX、田XX、董XX、金XX
10.作业人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间)
工作负责人签名:
12.工作票终结
12.1现场所挂的接地线编号01号、02号共2组,己全部拆除、带回。
12.2工作终结报告
13.备注(1)指定专责监护人:负责监护:(人员、地点及具体工作)
(2)其他事项:
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号: