主观

带电作业安全距离不足触电。2019年6月11日,某供电局送电处带电一班在110kV略大T线12号上字型铁塔上,采用地电位带电作业方法对绝缘子脱串清扫。工作小组只有2人,小组成员张XX在前,小组负责人在后相继上塔。张XX在无人监护的情况下,未戴安全帽进入双线侧下横担,因不满足对上相导线的安全距离,导致上相导线对张XX放电,开关跳闸,重合成功。张XX因未使用带后备保护绳的安全带,从15m高处掉下,坠落过程中下相导线对其再次放电,坠落至地面死亡。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。