主观

误登平行带电线路触电。3月16?17日,XX供电局根据月度工作安排,对35kV城北线进行年度检修。3月15日,线路工区工作前完成了各项准备工作。3月16日7时,工作负责人刘XX向4个工作小组布置了当天的工作任务,并分发了《工作任务单》。其中方XX与王XX为一组,负责城北线12?15号杆检修(城北线5~22号杆位于南山附近的山岭之中,该区域由低到高,平行地分布着35kV龙北、城西、城北线,城北线处于最高的山坡)。8时30分左右,方XX与王XX下车前往检修点。9时左右,两人到达半山坡一基35kV铁塔下,抬头看到是12号塔,未确认线路名称,9时10分左右方XX开始登塔,王XX在塔下监护。方X登上C相横担,将安全带副保险系在C相横担拉杆上,沿着C相绝缘子下导线,9时20分左右,方XX双手扶住横担,右脚踩在第一片绝缘子上,左脚向导线探去。王XX看见方XX左脚与导线之间有弧光闪了一下,方XX叫道“有电”,随即一头向铁塔内侧栽下来,被安全带副保险悬挂在半空中。医院诊断为左足、右大腿多处灼伤。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。

参考答案