带电作业滑车脱落高处坠落。2018年12月9日,某供电局送电处带电班带电更换110kV秦潼线53号杆合成绝缘子(工作前未与调度联系按规定停用重合闸)。C相、B相更换完毕后,开始更换A相合成绝缘子,杆上作业人员仅用一组组三滑轮上端挂在固定绝缘子串的U型挂环上,下端挂在导线上,用破销器将绝缘子串下端的弹簧销子取出,取掉单联碗头,此时由组三滑轮吊住导线,导线己与绝缘子串脱离。11时10分,杆上作业人员用小绳绑好并准备摘取绝缘子串时,民工张XX擅自拉动小绳,致使挂在固定绝缘子串U型挂环上的组三滑轮钩子突然脱出,导线坠落并将下跨的10kV铁三局支线三相导线烧断,导线继续下落,110kV秦潼线跳闸重合后致使站在导线下方的民工张XX躲闪不及触电死亡。试分析该起事故中违反线路《安规》的行为。