10kV荟阳路公变(箱变)0.4kV低压配电盘出线开关更换
- 试题素材
(1)工作任务:10kV荟阳路公变(箱变)0.4kV低压配电盘出线开关更换。
(2)工作单位:配电运检室。
(3)工作班组:配电运维二班。
(4)工作负责人:刘XX(配电运维二班班员)。
(5)工作班成员:秦XX、卢XX(配电运维二班班员)。
(6)工作票签发人:徐xx(配电运检室专工)。
(7)工作许可人:李xx,当面许可。
(8)计划工作时间:2019年01月14日09时30分~12时00分。
(9)其他说明:
1)设备:10kV滕望线07号杆荟阳路公变0.4kV低压配电盘。
2)现场条件:现场无交叉、邻近(同杆塔、并行)电力线路及设备。附图:

2.答题要求:请根据所示低压工作票找出票面上存在的错误并改正
低压工作票
单位:配电运检室 编号:0041501012
1.工作负责人:刘XX 班组:配电运维二班
2.工作班成员(不包括工作负责人)秦XX、卢XX共 2人。
3.工作的线路名称或设备双重名称(多回路应注明双重称号及方位)、工作任务:
10kV滕望线07号杆荟阳路公变0.4kV低压配电盘出线开关更换。
4.计划工作时间:自 2019 年01月14日09时30 分至2019 年01月14日12时00分
5.安全措施(必要时可附页绘图说明)
5.1工作的条 件和应采取的安全措施(停电、接地、隔离和装设的安全遮栏、围栏、标示牌等)
(1)拉开荟阳路公变0.4kV低压配电盘进出线开关。
(2)在荟阳路公变0.4kV低压配电盘00开关负荷侧装设低压接地线组: 在0.4kV 三村一线01号杆小号侧装设低压接地线一组:在0.4kV路灯线01号杆小号侧装设低压接地线一组:在0.4kV三村二线01号杆小号侧装设低压接地线一组。
(3)分别在荟阳路公变0.4kV低压配电盘00开关、01 开关、02开关、03 开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌;在工作地点装设“在此工作!”标示牌。
(4)在荟阳路公变四周设置围栏,并悬挂“禁止通行”标示牌。
5.2保留的带电部位
荟阳路公变0.4kV低压配电盘00开关电源侧及以上设备带电。
5.3其他安全措施和注意事项
无
6.工作许可
6.1 现场补充的安全措施
无
6.2确认本工作票安全措施正确完备, 许可工作开始
许可方式:当面许可, 许可工作时间2019 年 01月14日09时37分
工作许可人签名 李X X
工作负责人签 刘X X
7.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:
秦XX、卢XX
8.工作票终结
工作班现场所装设接地线共 4 组、 个人保安线共0组 已全部拆除,工作班人员已全部撒离现场,工具、材料已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。
工作负责人签名 刘XX
工作许可人签名 李XX
工作终结时间:2019年 01月14日11时55分
9.备注: