10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺
- 试题素材
(1)工作任务:10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺,下引线重新固定。
(2)工作单位:配电运检室。
(3)工作班组:配电运维二班。
(4)工作负责人:宋XX(配电运维二班班员)。
(5)工作班成员:秦XX、刘XX、王XX(配电运维二班班员)。
(6)工作票签发人:李XX(配电运维二班班长)。
(7)工作许可人:徐XX,当面许可。
(8)计划工作时间:2019年01月17日08时30分~14时30分。
(9)其他说明:
1)消缺设备:10kV昭伟西路昭山荟阳线08号杆。
2)作业现场条件:现场无交叉、邻近(同杆塔、并行)电力线路及设备,作业地点车辆及人群密集,应设置专人指挥、引导车辆和行人,防止车辆、人员进入。
2.答题要求请根据所示配电第一种工作票找出票面上存在的错误并改正。

2.工作班成员(不包括工作负责人)秦XX、刘XX、王XX共3人。

4.计划工作时间:2019年01月17日08时30分至2019年01月17日14时30分
5.工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明)
(1) 10kV昭纬西线昭山荟阳线路不停电,保持人身、工具、材料与带电体的安全距离不小于0.7m。
(2) 10kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆位于荟阳路东侧人行道处,周围为建材市场,行人和车辆较多,工作区域周围设围栏,工作时防止车辆和行人进入。
(3)解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。
工作票签发人签名 李X X 2019年01月16日14时00分
工作负责人签名 宋XX 2019年01月16日14时25分
6.现场补充的安全措施
无

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:
秦XX、 刘XX、李XX

10.工作完工时间:2015年01月17日14时20分,工作负责人签名:宋X X
11.工作终结
11.1工作人员已全部撤离现场,材料工具己清理完毕,杆塔、设备上己无遗留物。