10kV 配电台架消缺 2012 年 6 月 15 日,某供电公司作业人员张××组织消除 10 千伏上瓦房线 426 线 16 号变压器台(简称变台)低压配电箱隐患, 10 时 30 分左右,张××在未办理工作票手续的情况下,带领李××和秦××二人到达 10kV 上瓦房线 426 线 16 号变台开始工作。张××用 10kV 绝缘杆拉开 16 号变台三相跌落式熔断器 (检查发现, 硅橡胶跌落式熔断器绝缘端部密封破坏, 芯棒空心通道击穿致使变压器高压套管带电) ,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。 10 时 45 分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落 (未系安全带) ,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。