低压线路拆旧 2006 年 8 月 7 日上午,某供电公司工作负责人刘××组织工作班成员杨××、黄××等 6 人,对上杨台区 0.4kV 分支线路电杆进行撤移施工。 8 时 10 分,工作负责人刘××在未办理工作票的情况下, 组织杨××、 黄××共 3 人实施 2 号杆导线和横担拆除工作 (此前2 号杆杆基培土已被开挖,深度约为电杆埋深的 1/ 2)。工作负责人刘××未组织采取防范措施,就同意杨××上杆作业。 8 时 30 分,杨××在拆除杆上导线后继续拆除电杆拉线抱箍螺栓,导致电杆倾倒,杨××随电杆一同倒下。电杆压在杨××胸部,经抢救无效死亡。试分析该起事件中违反配电《安规》的行为。