案例26保护人员误拆线造成330kV主变压器跳闸2011年10月11日,某330kV变电站按计划进行1号变压器单元停电检修。9时23分,值班员许可保护三班进行变电第一种工作票工作。工作负责人伍XX进行了人员分工和“两交底”。第一小组由刘X负责带领蒋X等3人进行35kV 4个间隔的校验传动工作,第二小组由陈X负责带领孙X X等2人进行1号变压器保护装置的校验传动工作。15时左右,工作负责人伍XX将第一小组工作班成员蒋X 调至第二小组,由蒋X、孙XX在保护小室内保护屏进行通流 (孙XX具体负责接试验线)。16时42分,蒋X到1号屏(1号主 变压器保护A柜)前和伍XX电话进行工作联系,此时在保护屏 后的孙XX在未告知任何人的情况下,独自在4号屏(主变压器 故障录波器屏柜)端子排上打开IIID-41电流端子连片时(回 路编号为A4262),发现打火花,3号主变压器跳闸110kV母线失压。孙XX意识到连片打错,随后恢复该连片。本次事故导 致所供的6座铁路牵引变压器及15座110kV变电站失压。试分析该起事故中的违章行为。