案例17仪表校验时二次反供电触电灼伤1997年4月4日,某变电站按计划全站停电检修。9时10 分,运行人员许可了变电工区当天综合检修第一种工作票,工作 内容为设备预防性试验、喷漆、清扫、仪表校验、开关机构检查。10时20分,正在35kVII段电压互感器吊线串上清扫的带电班王 XX突然触电,由吊线串上坠落(约8m高),被安全带保险绳悬 挂在空中(约6m高)。经检查,工作票上未要求拉开35kVlI段电压互感器隔离开关,运行人员也未拉开;工作票上显示己断开的电压互感器二次熔断 器实际也未断开;仪表班校验2号变压器35kV有功电能表时(己 拆除的电压互感器二次线未包扎),试验电源线与电压互感器二次 线瞬间接触,导致试验电源串入电压互感器二次回路瞬间反送电。 试分析该起事故中的违章行为。