主观

案例16误登带电设备电弧灼伤2012年5月18日,某公司变电检修人员对220kV某变电站 110kV 28114、28122、28113三个间隔修试工作。在完成28114、28122间隔修试工作后,某供电局变电运行工区专责纳XX根据 掌握的缺陷统计一览表,要求超高 压分公司变电检修部现场总协 调人程XX结合本次停电进行消缺,程XX请求检修部生产调度 出面协调。此时,超高 压分公司安监部专责张X在进行安全稽查时指出 28113间隔现场班前会交底记录不符合要求,责令停工整顿,而工 作负责人王X表示异议,与张X进行辩解。程XX通知工作班成 员李XX (己在28122工作票上办理了离去手续,坐在工程车上 待命)进入28113间隔协助劝阻张X与王X之争议。李XX到现 场后,从程X X手中看到“缺陷及隐患统计一览表”内有28122-3 隔离开关发热及28114断路器A相发热等缺陷,即向程X X提出 有些缺陷己消除,程XX随口解释以前存在的设备缺陷不消除,运行人员就不同意结束工作票。17点44分,李XX擅自携带绝缘梯核实28114断路器A相发热缺陷,误入正常运行的28101间隔(与28114间隔相邻),致使A相断路器下接线板对人体放电,造成电弧灼伤。试分析该起 事故中的违章行为。