案例20电流互感器倾倒、挤压工作负责人2001年7月4日,某供电局变电处检修一班在110kV某变电站做110kV电流互感器更换前的准备工作。工作负责人郝XX带领7名农民工,按照事先确定的搬运方案,使用液压托盘搬运车将 被换的电流互感器由35kV设备区东南角依次向110kV设备区搬运。因现场无检修通道,现场检修人员釆用部分厚钢板和拆借的电缆沟盖板铺设临时通道。18时许,当沿预先铺设的通道(东西方 向),运送1101间隔第三个电流互感器至距堆放点40m处向北转 弯时,手扶电流互感器的郝XX踩空跌入拆掉盖板的电缆沟内,造 成电流互感器重心偏离倾倒,致使倒在电缆沟内的郝X X左胸部挤压受伤,经医院抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。