案例21带地线合闸2台主变压器同时跳闸2005年3月30日,某110kV变电站110kV II母、2号主变压器、10kVII母运行;110kV母联开关、10kV母联开关在分闸位 置处,110kV I母、1号主变压器、10kV I母按计划停电进行春检。16时30分,当天春检工作全部完成,变电工区操作队操作人窦XX、监护人裴XX、第二监护人王X办理了操作票开始送 电操作。先后恢复了110kV I母、110kV I母电压互感器、1号主 变压器的运行。在恢复完10kV I母电压互感器运行后,变电工区 副主任庞XX在现场说:“10kVl母、II母都带电,10kV 500母 联开关也可以恢复运行了”。此时,操作队当值值班长罗XX在 变电站主控室用对讲机向在10kV高 压室的裴XX下达该变电站110kV 100母联开关由检修恢复运行的操作命令,而裴XX接令后,未执行此项命令,在未办理10kV500母联(ZN28-12/3150) 操作票、未接到值班长指令,将微机“五防”解锁,操作前又未 对500间隔进行认真检查的情况下,和窦X X—起合上了 500-1 刀闸,王X在合500-2刀闸时,发生短路(事后经检查500-2刀 闸开关侧装有一组接地线),造成了 1号、2号主变压器复压过 流保护动作,两台主变压器同时跳闸。试分析该起事故中的违章行为。