主观

案例5带地线合闸造成主变压器跳闸2013年4月12日,某县供电公司110kV某变电站进行综合自动化改造,1号主变压器及三侧开关处于检修状态,2号主变压 器运行,10kV母联100开关、35kV母联300开关运行,10kV I段母线电压互感器处于检修状态。微机防误系统故障退出运行。14时28分,变电运维人员依据调令将10kV I段母线电压互感器由检修转为运行,在操作过程中,监护人夏XX用万能钥 匙解锁操作,在未拆除1015手车隔离开关后柜与I段母线电压互 感器之间接地线的情况下,合上1015手车隔离开关,2号主变压 器高 压侧复合电压闭锁过流II段后备保护动作,三侧开关跳闸,35kV和10kV母线停电,10kV I段母线电压互感器开关柜及两 侧的152开关柜和154开关柜受损。事故损失负荷33MW。试分析该起事故中的违章行为。

参考答案
您可能感兴趣的试题

样例5 220kV古越变电站220kV越长2291开关、线路刀闸检修试验1.试题素材(1)工作任务:220kV古越变电站220kV越长2291开关检修、试验越长22916线路刀闸检修。(2)变电站接线方式(见附图):变电站为自动化变电站。 220kV为双母线接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。越长 2291线路电压互感器二次侧安装空开。220kV刀闸为电动操作, 可后台远方操作。检修方式下,220kVl母、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的商XX、马XX、王XX, 试验班的张XX、赵XX、陈XX,共6人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

[存在错误](1)“工作班人员”漏填“陈xx”(2)“工作的变、 配电站名称及设备双重名称”一栏“2291开关”未使用设备双重名称。(3)“工作任务”中“工作地点及设备双重名称”一栏“越长2291开关”前未能填写工作地点。(4)“安全措施”中“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”一栏未在越长2291线路电压互感器二次空开处挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。(5)“安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”未交待“220kVI母,I母带电”

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服