案例5带地线合闸造成主变压器跳闸2013年4月12日,某县供电公司110kV某变电站进行综合自动化改造,1号主变压器及三侧开关处于检修状态,2号主变压 器运行,10kV母联100开关、35kV母联300开关运行,10kV I段母线电压互感器处于检修状态。微机防误系统故障退出运行。14时28分,变电运维人员依据调令将10kV I段母线电压互感器由检修转为运行,在操作过程中,监护人夏XX用万能钥 匙解锁操作,在未拆除1015手车隔离开关后柜与I段母线电压互 感器之间接地线的情况下,合上1015手车隔离开关,2号主变压 器高 压侧复合电压闭锁过流II段后备保护动作,三侧开关跳闸,35kV和10kV母线停电,10kV I段母线电压互感器开关柜及两 侧的152开关柜和154开关柜受损。事故损失负荷33MW。试分析该起事故中的违章行为。