主观

样例3 110kV白玉变电站110kV I母电压互感器试验消缺、刀闸检修1.试题素材(1) 工作任务:110kV白玉变电站110kVl母电压互感器试 验消缺、刀闸检修。(2) 变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:110kV为 双母带旁母接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀 闸为电动操作,但不能远方操作。110kV I母电压互感器二次侧安 装空开。检修方式下,110kv母、旁母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的乔XX、黄XX、邓XX, 变压器班的闫XX、陈XX、曹XX,试验班的赵XX、李XX、 张XX、王XX,共10人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日8:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

[存在错误](1)“班组”漏填试验班。(2)“工作任务”中的“工作地点及设备双重名称”一栏,只填写了11189刀闸,未能按照要求填写设备双重名称。(3 )“安全措施”中未拉开11002 母联开关II母刀闸。(4) 安全措施”中未断开110kV I母电压互感器二次空开。(5)“安全措施”中在1100开关操作把手上未挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。

参考答案
您可能感兴趣的试题

案例15擅自翻越围栏攀登带电设备架构触电坠落2009年8月9曰,某供电公司变电运行综合班,根据8月7 日签发的变电第二种工作票,安排由工作负责人曹X与工作班成 员赵X X进行110kV某变电站微机五防系统检查及110kV、35kV 线路带电显示装置检查工作。10时10分,工作许可人张X X许可工作,并在现场向曹X、赵XX交待了安全措施、注意事项及补充安全措施后(工作票中 补充安全措施为:35kV川米联线路带电,562隔离开关为带电设 备,己在562隔离开关处设围栏,并挂“止步,高 压危险! ”标 示牌;工作中加强监护,工作只限在110kV、35kV设备区防误锁 及线路带电显示装置检查,严禁攀登带电设备),工作许可人与工 作负责人双方确认签名,工作许可手续履行完毕。赵XX未在工 作票上确认签名,随即两人开始工作。13时15分,两人对川米联线线路高 压带电显示装置控制器 检查完,判断控制器内MCU微处理机元件存在缺陷且无法消除, 曹X决定结束工作,并与赵XX—同离开设备区。两人到达主控 楼门厅,曹X上楼去办理工作票终结手续,赵XX留在楼下。随 后,赵XX单独返回工作现场,跨越挂有“止步,高 压危险!” 标示牌的围栏,攀登挂有“禁止攀登,高 压危险! ”标示牌的爬 梯,登上35kV川米联线562隔离开关构架,因与带电的562隔 离开关C相线路侧触头安全距离不够,发生触电,赵XX从构架 上坠落,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。

¥