主观

某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为150mm厚C20混凝土。2007年开工,2008年竣工。施工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,在施工后,现场检查发现如下事件。

事件1:有5根桩深度不够。

事件2:有3根桩桩身断裂。

另外施工图B处还设计有桩承台基础,放线人员由于看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。

【问题】

1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。

2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。

3.超挖部分是否需要处理?如何处理?

4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么?

参考答案
您可能感兴趣的试题

某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼29层,裙楼4层,地下2层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,且在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有安设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。

裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。

【问题】

1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。

2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?

3.试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法。

4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?

5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。

下列施工方法中,属于泥浆护壁钻孔灌注桩的是(  )。

  • A.冲击钻成孔灌注桩
  • B.锤击沉管灌注桩
  • C.潜水电钻成孔灌注桩
  • D.钻孔压浆灌注桩
  • E.回转钻成孔灌注桩

石材幕墙的面板与骨架的连接有(  )等方式。

  • A.钢销式
  • B.通槽式
  • C.短槽式
  • D.支撑式
  • E.背挂式

按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同,装修材料可分为(  )等。

  • A.结构材料
  • B.功能材料
  • C.装饰材料
  • D.隐蔽材料
  • E.辅助材料

吊顶按照采用的咙骨材料不同,可分为(  )吊顶等。

  • A.木龙骨
  • B.轻钢龙骨
  • C.铝合金龙骨
  • D.格栅
  • E.塑料板
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号: