主观

背景

某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。

基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0. 2m深。

主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处调直,然后重新加工制作。

屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时同等强度的混凝土进行填充捣实,并认真养护。

本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位

置在填充墙上。

问题

(1)对于基底超挖部分,应如何处理?

(2)施工单位对于钢筋返工的处理是否正确?简述理由、正确做法。

(3)施工单位关于梁上出现孔洞的处理是否妥当?简述理由、正确做法。

(4)普通砖墙上是否可作幕墙的支承点?如必须在砖墙上设置支承点,应采取什么措施?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景

2009年某市一重点工程项目,采用工程量清单方式公开招标。经资格预审后,确定A、B、C、D、E共5家施工单位为合格投标人。招标人规定发放招标文件的开始时间为4月20日,截止时间为4月23日,并要求投标人在领取招标文件的同时递交投标保证金50万元,购买招标文件费1200元。A、B、C、D4家施工单位按时购买了招标文件,E单位发函放弃投标。

招标文件规定:投标截止时间为5月8日,投标有效期截止时间为6月20日。招标人分别安排各投标人踏勘现场,各投标人按时递交了投标文件,所有投标文件均有效。

评标办法规定,商务标权重60分(包括总报价20分、其他内容40分),技术标权重40分。总报价的评标方法是,评标基准价等于各有效投标总报价的算术平均值下浮2个百分点。当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分,投标总价每高于评标基准价1个百分点时扣2分,每低于评标基准价1个百分点时扣1分。

各投标人总报价见下表。

除总报价之外的其他商务标和技术标指标评标得分见下表。

评标工作于评标结束当天确定中标人。5月10日,招标人仅向当地主管部门提交了评标报告;5月16日,招标人向中标人发出中标通知书;6月i0日,双方签订了施工合同;5月25日,招标人将未中标结果通知给另两家投标人,并于6月20日将投标保证金退还给未中标人。

问题

(1)在该工程开标之前所进行的招标工作有哪些不妥之处?请说明理由。

(2)列式计算各投标人的总得分,根据总得分的高低确定第一中标候选人。

(3)指出评标结束后招标人的工作有哪些不妥之处,并说明理由。

关于施工现场堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备时的说法;正确的有(  )。

  • A.应按施工总平面布置图堆放
  • B.不得侵占场内道路
  • C.不得侵占安全防护设施
  • D.不得堆放在尚未竣工的建筑物内
  • E.确有不便,可短时间临时堆放于场内道路上

《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下,合同的履行原则正确的有(  )。

  • A.当事人协议补充原则
  • B.按照合同有关条款确定原则
  • C.按照公平合理原则
  • D.按照交易习惯确定原则
  • E.法定补充原则

临时用电组织设计及变更时必须经过的批准人是(  )。

  • A.施工现场项目经理
  • B.具有法人资格企业的技术负责人
  • C.电气工程师
  • D.电气工程技术员
  • E.施工现场安全总监、监理

关于真空(轻型)井点降水井点管布置依据的说法,正确的有(  )。

  • A.基坑平面与大小
  • B.地质和水文情况
  • C.工程性质
  • D.降水深度
  • E.结构形式

下列属于流水施工时间参数的有(  )。

  • A.工期
  • B.流水段数
  • C.流水节拍
  • D.流水步距
  • E.施工过程数
¥