主观

背景

某T.程由A建筑集团总承包,经业主同意后,将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。

在土方工程施工中,B专业公司经仔细的勘察地质情况,认为土质是老黏土,承载力非常高,编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施T方案,并将专项施工方案报A公司审核,A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。

本工程基础设计有人T挖孔桩,某桩成孔后,放置钢筋笼时,为防止钢筋笼变形,施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后,1名工人下到桩孔内拆除临时加固钢管,还未下到孔底作业人员突然掉人桩孔底部,地面人员先后下井救人,相继掉人孔底。项目经理用空压机孔内送风,组织人员报警、抢救,但最终仍导致4人死亡,造成直接经济损失84万元。

经调查,此4人均为新人场工人,没有进行安全教育,也没有进行人工挖孔桩的技术交底。

问题

(1)本案例安全事故可定为哪个等级,并简述该等级定级标准?

(2)关于安全专项施工方案,分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处?正确做法是什么?

(3)本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施?

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景

东北某市新建一建筑面积39600㎡的文化体育中心工程,地上6层,地下2层,局部埋深9m。工程选址位于某山坡,一半基础须回填,混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础,地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土,1000人餐厅采用预应力混凝土梁,现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕,其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土,并附加两层3mm的SBS卷材防水层,室内防水为水泥基涂抹防水,屋面防水为两层3mm的SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件:

事件一:项目部编制了“质量计划”,其中规定:土方开挖过程中,检查平面位置、水平标高,并随时观测周围的环境变化;混凝土灌注桩检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。

事件二:项目部编制了“质量计划”,其中规定:防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括:掺合料、外加剂)的出厂合格证、质量检验报告;屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理丁:程师要求重新编制。

事件三:装饰装修工程完成后,总监理T程师组织了分部工程验收,项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录,施丁记录等质量控制资料。总监理工程师要求补充。

问题

(1)事件一中,土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些?

(2)事件一中,混凝土灌注桩检查查验的内容还有哪些?

(3)事件二中,防水混凝土工程检查的内容还有哪些?

(4)事件二中,屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些?

(5)事件三中,质量控制资料检查的内容还有哪些?

属于发、承包方应该在合同条款中约定的有(  )。

  • A.丁程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间
  • B.关于工程中施工图纸的管理办法
  • C.工程竣工价款的结算编制与核对、支付及时间
  • D.关于T程中的奖罚条件和数额
  • E.工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间

关于施工进度计划的调整方式的说法,正确的有(  )。

  • A.单纯调整工期
  • B.优化最佳施工成本
  • C.资源有限、工期最短调整
  • D.工期固定、资源均衡调整
  • E.工期、成本调整

建筑节能改造工程的施工方案应考虑的因素有(  )。

  • A.建筑物的寿命周期
  • B.改造的必要性
  • C.对旧设备材料的再利用
  • D.改造投入收益比
  • E.房屋使用人的意见

属于一般房屋建筑工程的是(  )。

  • A.工业厂房
  • B.学校试验楼
  • C.住宅楼
  • D.冷却塔
  • E.医院
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服