主观

1.背景

某高层建筑幕墙节能工程主楼为玻璃幕墙,裙楼为石材和单层铝板幕墙。玻璃幕墙采用穿条工艺生产的隔热铝型材,中空低辐射(1ow—E)镀膜玻璃,非透明(石材、铝板)幕墙内侧采用岩棉保温层。工程施工过程中监理公司对下列问题提出异议:

(1)隔热型材采用了PVC型材,不符合规范要求,要求更换。

(2)中空玻璃的传热系数、可见光透射比和保温岩棉的导热系数等指标进行了复验,但未进行见证取样,且检验指标还有缺项。

(3)幕墙周边与墙体之问的接缝采用防水砂浆填充,且未进行隐蔽工程验收。

(4)幕墙的“冷凝水收集和排放构造”,施工单位未提交隐蔽工程验收报验单,也未通知进行隐蔽工程验收就擅自进行封闭,故要求对已封闭部分进行拆除检查。

2.问题

(1)隔热型材是否可采用PVC材料?为什么?

(2)监理要求对中空玻璃和岩棉进行见证取样是否合理?说明理由。复验缺项的指标应如何处理?

(3)幕墙周边与墙体之间的接缝采用防水砂浆填充是否正确?是否应进行隐蔽工程验收?说明理由。

(4)幕墙的冷凝水收集和排放构造是否应进行隐蔽工程验收?监理要求对已封闭部分进行拆除检查是否合理?说明理由。

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景

某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成该工程1周,甲方奖励乙方10万元,若乙方延误总工期1周,则扣除乙方工程款10万元。

合同中约定:施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。

双方就施工进度计划达成一致,如下图所示:

在施工过程中发生如F事件:

事件一:A工作为土方开挖工程,原合同土方量为400m3,因设计变更实际土方量为450m3(原定单价为75元/m3)。

事件二:B工作为基底换填,施工中乙方为保证施工质量,将换填范围适当扩大,致使计划换填土方量由250ms增加到300m3,工作时间增加1周。

事件三:C工作施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2周,发生费用1.5万元。

事件四:1工作施工过程中,发现甲方提供施工设计图纸存在错误,修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周,发生费用3万元。

事件五:G工作为甲指分包项目,在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障,使G工作施工拖延2周,发生费用1万元。

乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。

问题

(1)该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示)。

(2)上述五个事件中,分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么?如成立,并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。

(3)上述事件发生后,该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?

建筑幕墙分项工程质量检验批的划分,正确的有(  )。

  • A.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000m2为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批
  • B.相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程,在划分检验批时,工程量应合并计算
  • C.石材幕墙与金属幕墙可合并为一个检验批
  • D.半隐框、隐框玻璃幕墙可合并为一个检验批
  • E.同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批

根据《招标投标法》的规定,必须进行工程建设招标的项目有(  )。

  • A.水利基础设施工程
  • B.联合国粮农组织援助的农村灌溉工程
  • C.国家投资占60%的化工工程
  • D.中外合资有限公司厂房建筑工程
  • E.信息网络通信工程

属高处作业安全控制主要内容的有(  )。

  • A.操作平台作业安全
  • B.洞口作业安全
  • C.交叉作业安全
  • D.临边作业安全
  • E.高处作业个人安全防护用具使用

在浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收,其内容包括(  )。

  • A.预应力筋的品种、规格、数量、位置等
  • B.预应力锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等
  • C.预留孔道的规格、数量、位置形状及灌浆孔、排气兼泌水管等
  • D.预埋件的品种、规格、数量、位置等
  • E.锚固区局部加强构造等
¥