主观

背景材料: 某市南外环立交桥雨水泵站新建一座雨水调蓄池,地下式,钢筋混凝土结构,外结构尺寸16m×12m×5m。泵站临近护城河,河道常水位为-3.00m,池内底标高为-8.00m。采用现浇施工,基坑采用φ800mm灌注桩围护,冠梁设有预应力锚索。水池混凝土强度等级C30、抗渗等级S8、抗冻等级F150。项目部编制了施工组织设计,编制了施工降水和基坑施工专项方案。 【问题】: 1.本工程专项施工方案是否齐全?如不够全面请补充。 2.给出基坑降水井布置形式和地下水控制高程。 3.给出调蓄池混凝土施工缝应设置的部位。 4.简述调蓄池混凝土施工要点。

参考答案
您可能感兴趣的试题

桩身混凝土夹渣或断桩主要原因有(  )。

  • A.初灌混凝土量不够,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土
  • B.混凝土灌注过程拔管长度控制不准,导管拔出混凝土面
  • C.混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣
  • D.清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上
  • E.钻机停转,可能造成堵管事故

在温度和湿度状况不良的环境下,水泥混凝土道路应设置垫层;垫层的作用主要有(  )。

  • A.传递和扩散由基层传来的荷载应力
  • B.排水(渗入水)
  • C.隔温(防冻胀、翻浆)
  • D.承担次要荷载
  • E.隔水(地下水、毛细水)
¥