- A.公安管理部门
- B.上级主管部门
- C.事故发生地的市、县级建设行政主管部门
- D.劳动部门
- E.检察部门
- A.法兰连接
- B.套筒连接
- C.电熔连接
- D.热熔连接
- E.机械连接
- A.螺纹连接
- B.卡箍连接
- C.法兰连接
- D.承插连接
- E.焊接连接
- A.渗透注浆
- B.液压注浆
- C.电动化学注浆
- D.劈裂注浆
- E.压密注浆
- A.活动
- B.固定
- C.导向
- D.滚动
- E.悬吊
背景资料
某城市跨线桥工程,上部结构为现浇预应力混凝土连续梁,其中主跨跨径为30m并跨越一条宽20m河道;桥梁基础采用直径1.5m的钻孔桩,承台尺寸为12.Om×7.Om×2.5m(长×宽×高),承台顶标高为+7.Om,承台边缘距驳岸最近距离为1.5m;河道常水位为+8.Om,河床底标高为+5.0m,河道管理部门要求通航宽度不得小于12m。
工程地质资料反映:地面以下2m为素填土,素填土以下为粉砂土,原地面标高为+ 10.0m。项目部进场后编制了施工组织设计,并对钻孔桩、大体积混凝土、承重支架模板、预应力张拉等关键分项工程编制了安全专项施工方案。项目部的安全负责人组织项目部施工管理人员进行安全技术交底后开始施工。第一根钻孔桩成孔后进入后续工序施工,二次清孔合格后。项目部通知商品混凝土厂家供应混凝土并准备水下混凝土灌注工作。首批混凝土灌注时发生堵管现象,项目部立即按要求进行了处理。
现浇预应力混凝土连续梁在跨越河道段采用门洞支架,对通行孔设置了安全设施;在河岸两侧采用满布式支架,对支架基础按设计要求进行处理,并明确在浇筑混凝土时需安排专人值守的保护措施。
上部结构施工时,项目部采取如下方法安装钢绞线:纵向长束在混凝土浇筑之前穿人管道;两端张拉的横向束在混凝土浇筑之后穿入管道。
问题:
1.结合资料和《建设工程安全生产管理条例》,补齐安全专项施工方案。
2.说明项目部安全技术交底的正确做法。
3.分析堵管发生的可能原因,给出在确保桩质量的条件下合适的处理措施。
4.现浇预应力混凝土连续梁的支架还应满足哪些技术要求?
5.浇筑混凝土时还应对支架采取什么保护措施?,
6.补充项目部采用的钢绞线安装方法中的其余要求。
订单号: