主观

(二)

【背景资料】

某市政桥梁工程,总包方A市政公司将钢梁安装工程分包给B安装公司。总包方A公司制定了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准。

由于工期紧,人员紧缺,B公司将刚从市场招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组。某日清晨,雾气很浓,能见度较低,吊装组就位,准备对刚组装完成的钢桁梁实施吊装作业,总包现场监管人员得知此事,通过手机极力劝阻。为了赶工,分包无视劝阻,对吊装组仅做简单交底后,由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕,李某随即指挥吊车司机高某,将钢梁吊离地面实施了第一吊。钢梁在21m高处因突然断绳而坠落,击中正在下方行走的两位工人,致使两位工人当场死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超标和严重渗油现象。

【问题】

1.针对本事故,总分包方的安全责任如何划分?说明理由。

2.本工程施工中的不安全行为有哪些?

3.本工程施工中物的不安全状态有哪些?

4.项目部在安全管理方面存在哪些问题?

参考答案
您可能感兴趣的试题

(一)

【背景资料】

某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m),另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带,建筑物多,地下管网密集,交通量大。

新增线路部分地下水位位于-4.00m处(原地面高程为±0.000),下水道基坑底设计高程为-5.50m,立交桥上部结构为预应力箱梁,采用预制吊装施工。

项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划如图1所示),并绘制了一张总平面布置图,要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。

施工中,发生了如下导致施工暂停的事件:

事件1:在新增路线管网基坑开挖施工中,原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.0m处,但由于标识的高程和平面位置的偏差,导致供水管和光电缆被挖断,使开挖施工暂停14d。

事件2:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障,导致施工中断7d。

项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料,并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。

【问题】

1.根据背景所述,按《建设工程安全生产管理条例》的规定,本施工项目中危险性较大的工程有哪些?

2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。

3.计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。

4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。

5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。

下列构筑物中,属于污水处理构筑物的有(  )。

  • A.吸滤池
  • B.二次沉淀池
  • C.沉砂池
  • D.曝气池
  • E.过滤池

土压式盾构掘进时,理想地层的土特性包括(  )。

  • A.流塑至软塑状
  • B.内摩擦小
  • C.塑性变形好
  • D.密度大
  • E.渗透性低

设计概算中编制说明的主要内容包括(  )。

  • A.单项工程综合概算
  • B.编制依据
  • C.施工成本计划
  • D.资金来源
  • E.项目概况

有关预应力筋制作的说法,正确的有(  )。

  • A.预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,可采用电弧切割
  • B.预应力筋采用镦头锚固时,高强钢丝宜采用液压冷镦
  • C.钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于5m
  • D.冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗
  • E.当钢丝束长度小于或等于20rn时,两端墩头锚具不宜大于1/3000
¥

订单号: