主观

1.背景

某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程,其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m,池深6.0m,泵井深7.8m,剪力墙结构;勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层,除有少量浅层滞水外,无须降水。采用明挖法施工,基坑边坡1:0.5,锚杆喷射混凝土网护面;鉴于基坑西侧比邻居民楼,基坑壁安全等级提至一级。为保证泵站雨期投入使用,项目部采取:边挖土边施做锚杆,机械挖土至底板高程等加快进度措施,受到上级主管部门批评。施工过程中,监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝,坡顶测点最大水平位移为0.3%H.且相应部位锚杆附近出现渗水,随即发出边坡失稳的预警,为此项目部停工处理。

2.问题

(1)上级主管部门为何对项目部提出批评?

(2)试分析本工程主要监测项目及其测点布置。

(3)结合本工程,简述坑边坡失稳判断和预警。

(4)试分析边坡失稳原因,并给出应对措施。

参考答案
您可能感兴趣的试题

地下燃气管道穿越或邻近既有建筑物、构筑物施工时,必须符合规定,以下选项中说法正确的是(  )。

  • A.地下燃气管道不得从大型构筑物下面穿越
  • B.地下燃气管道可以从建筑物下面穿越
  • C.地下燃气管道与建筑物,构筑物基础之间应保持规定的安全距离
  • D.无法满足安全距离时,应将地下燃气管道敷设在管道沟中
  • E.无法满足安全距离时,应将地下燃气管道敷设在刚性套管中

水池满水试验的操作规定有(  )。

  • A.设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵并达到强度要求
  • B.向池内注水宜分三次进行,每次注水高度为设计水深的三分之一
  • C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h
  • D.注水时水位上升速度不宜超过2m/d
  • E.注水至设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数

盾构施工必须采取措施确保施工安全时,通常指遇到(  )等情况。

  • A.覆土厚度不大于盾构直径的浅覆土层地段
  • B.小曲线半径地段
  • C.无坡度地段
  • D.含水细砂地段
  • E.建(构)筑物的地段

适用土层地质条件较好、隧道断面较小的暗挖法有(  )。

  • A.全断面开挖法
  • B.台阶开挖法
  • C.单侧壁导坑法
  • D.交叉中隔壁法
  • E.环形开挖预留核心土法
¥