主观

某城市输水管线为DN1200钢管和部分化工管材,长5km,管线位于道路非机动车道下埋深约5m;采用开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土,项目部编制了沟槽施工方案,主要包括:沟槽施工平面图及开挖断面图,沟槽形式开挖方法及堆土要求。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时至次日早6时进行,施工项目部办理了开挖占路手续。施工现场发生如下事件:

(1)为便于吊车下管,施工项目部自行移动护栏临时占用一条慢行车道。

(2)开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟,请监理工程师查看后,施工项目部进行挖除和基础换填处理。

(3)质检员检查准备焊接的管口时,发现有数根钢管坡口范围有污渍没有清理干净。焊缝完工后,质检员发现焊缝不合格,责令返修。

(4)管道回填过程中,发现一段化工管的变形比较大,竖向变形率已经超过了3%。

【问题】

1.在(1)中施工项目部有的做法对吗?说明理由。

2.施工项目部在基础处理程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。

3.管口施焊前应如何处理方能符合规范规定?锕管焊缝返修是如何规定的?

4.针对(4)应采取何种措施7

5.试补充沟槽的施工方案。

参考答案