- A.风阀
- B.导流叶片
- C.四通
- D.变径管
- E.弯头
- A.卷边
- B.切痕
- C.裂纹
- D.夹渣
- E.分层
- A.单元报警系统
- B.集中报警系统
- C.区域报警系统
- D.混合报警系统
- E.控制中心报警系统
- A.致密性耐碱砖
- B.隔热耐火材料
- C.致密性耐酸砖
- D.硅藻土砖
- E.致密性中性砖
- A.无色
- B.有毒
- C.无味
- D.易燃
- E.不爆
某施工单位承担了某机电工程项目厂区内管道安装施工任务。施工单位项目技术部门负责人在进行部门人员分工安排时,不设立资料员专门管理技术文件资料。要求各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料,资料使用完后交回由他自己存放整理。工程到工艺管道水压试验阶段,进行管道系统检查时,发现压缩机厂房内一条管道的管径和走向与图纸不符。同时,在该管道管段图中有2道进行过2次返工的焊道,也找不到该焊道的无损检测报告和返修通知单。据配管责任工程师回忆:压缩机厂房管道进行了修改,设计变更单在设计单位交与他后直接发放到班组施工作业,自己存的一份设计变更单记不清是否归档,作业完成后找不到了。无损检测报告和返修通知单在无损检测工程师手中,由于其工作调动离开项目,不知那部分资料现在何处。由于查找技术文件资料,水压试验被迫推迟。
问题:
1.施工单位项目技术部门负责人不设立资料员,由各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料的做法是否正确?为什么?
2.配管责任工程师对管道设计变更单的收发、管理存在哪些错误?正确的应该如何做?
3.无损检测工程师工作调动离开项目时,应如何处理手中的无损检测报告和返修通知单等资料?
4.从案例事件中,总结出项目技术文件资料应如何管理?
5.管道压力试验前应具备哪些条件?
订单号: