【背景资料】
A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建。B施工单位在投标截止时间前2d已送达了投标文件,在投标截止时间前1h,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后10min才送达标书。按评标程序,C施工单位中标。
C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压。
管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的蜗壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和蜗壳遭受侵蚀。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。
【问题】
1.分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。
2.管道系统试压中有哪些不妥之处?
3.管道系统试压还应具备哪些条件?
4.C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?