主观

【背景资料】

某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(7.500),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据吊装设备一览表(见下表)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制订了设备吊装施工方案。方案中选用KMK6200汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时,允许载荷为21.5t,满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm,大于所有设备外形尺寸,设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入,冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。

在吊装方案中,绘制了吊装施工平面图,设置吊装区,制定安全技术措施,编制了设备吊装进度计划(见下表)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。

【问题】

1.设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员?

2.起重机的站立位置的地基应如何处理?

3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处?说明理由并纠正。

4.在设备的试吊中,应关注哪几个重要步骤?

参考答案
您可能感兴趣的试题

【背景资料】

某安装公司承建一高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试、母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装。变压器、成套配电柜、冷水机组和水泵安装在地下2层,需从建筑物原吊装孔吊入,冷却塔安装在顶层。

安装公司项目部进场后,编制了施工组织设计、施工方案和施工进度计划,根据有限的施工场地设计了施工总平面图,并经建设单位和监理单位审核通过。

安装公司项目部将变压器、冷水机组及冷却塔等设备的吊装分包给专业吊装公司,吊装合同签订后,专业吊装公司编制了设备吊装方案和安全技术措施,因改建项目周界已建满高层建筑,无法采用汽车式起重机进行吊装,论证后,采用桅杆式起重机吊装,通过风险识别评估,确定了风险防范措施。

改建项目完工后,按施工方案进行检查和试验,其中因热水管道的试验压力设计未注明,项目部按施工验收规范进行水压试验,并验收合格。

【问题】

1.项目部编制施工进度计划时,哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工?

2.临时施工平面图设计要点有哪几项内容?

3.工程在设备吊装施工中存在哪些风险?

4.热水管道水压试验的压力要求有哪些?

有关起重工程中钢丝绳安全系数的选用,正确的是(  )。

  • A.用作缆风绳的安全系数不小于3.5
  • B.用作载物的吊索安全系数不小于6
  • C.用作滑轮组跑绳的安全系数不小于5
  • D.用作吊索的安全系数不小于8
  • E.用作载人的吊索安全系数不小于12

关于设备基础外观质量要求的表述,正确的是(  )。

  • A.设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋
  • B.设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净
  • C.预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷
  • D.预留地脚螺栓孔应平行
  • E.放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记,以及基准点的编号清晰、正确

按检定性质,项目部的计量器具分为A、B、C三类,属于A类的是(  )。

  • A.一级平晶
  • B.水平仪检具
  • C.千分表检具
  • D.兆欧表
  • E.5m以上卷尺

建筑管道工程应进行的试验包括(  )等。

  • A.回路试验
  • B.承压管道和设备系统压力试验
  • C.非承压管道灌水试验
  • D.排水干管通球、通水试验
  • E.消火栓系统试射试验
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服