【背景资料】
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划,如下图所示(单位:d),该计划满足合同工期100d的要求。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工1Od(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下:
1.调整方案:将工作J的持续时间压缩5d。
2.费用补偿要求:
(1)工作J压缩5d,增加赶工费25000元。
(2)塔式起重机闲置15d,补偿[600(塔式起重机租赁费)×15]元=9000元。
(3)由于工作B停工10d,造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
【问题】
1.如果在原计划中先安排工作E,后安排工作G施工,塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10d后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?