- A.由监理单位组织
- B.建设单位主持
- C.施工单位具体操作
- D.公安消防部门指挥
- E.设计单位参与
- A.有关规程规范
- B.合同条款
- C.被吊装设备的设计图样
- D.施工组织总设计
- E.工程进度计划
- A.Sa1
- B.Sa2
- C.Sa3
- D.Sa4
- E.Sa2.5
- A.蒸发量
- B.压力和温度
- C.受热面蒸发率和受热面发热率
- D.锅炉热效率
- E.换热面积
- A.强度不够
- B.垫铁不平稳
- C.二次灌浆不密实
- D.沉降不均匀
- E.抗振性能不足
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过招标投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了施工组织设计和氨气泄漏应急预案。施工组织设计中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。氨气泄漏紧急预案中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中,发生了以下事件:
事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空充氨试运转。
问题
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服