某机电设备安装公司承担了某大学建筑面积为2万m2的体育馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共有S1~S6六个集中式全空气空调系统,空调风系统设计工作压力为600Pa。空气处理机组均采用带送风机段的组合式空调机,由安装公司采购并组成项目部承担安装任务。

风管系统安装完毕后,严密性试验采用漏光法检测合格。

当施工进入空调系统调试阶段时,系统出现三个问题:①空气处理机组运转时晃动;②S1系统调试中在风管所有阀门全开情况下,实测送入空调区风量小于设计风量且相差较大,而该系统风机出口风量实测值符合设计要求;③空气处理机组冷却水进出管路上的阀门有滴水,经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题,施工单位采取了整改措施后才使系统调试合格。空调系统调试完成后,按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。

问题

1.空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么?如何解决?

2.分析S1系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因。

3.解决阀门滴水问题的措施有哪些?

4.按照建筑工程项目划分标准,该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程?该工程的施工质量验收程序是什么?