- A.流量
- B.噪声
- C.扬程
- D.振动
- E.驱动功率
- A.易产生应力腐蚀、开裂
- B.造成结构脆性断裂
- C.影响构件承受静载能力
- D.影响结构的耐压强度
- E.影响结构的刚度和稳定性
- A.功能测试
- B.互通测试
- C.网络设备测试
- D.性能测试
- E.网络瓶颈测试
- A.合理原则
- B.电力设施建设和保护应尽量减少损失和造成损失后依法进行补偿的原则
- C.电力设施与其他设施相互妨碍的处理,实行在先保护原则
- D.责任自负原则
- E.打击与保护相结合的原则
- A.测量
- B.保护
- C.通断
- D.控制
- E.调节
(四)
某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水热源泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到的现场时间与施工进度配合。以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试。空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部履行设备采购合同主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100以上空调水管与设备可采用哪种
连接方式?