主观
某安装施工单位承包一幢24层商务楼机电设备安装工程,内容包括:电气、给水排水及热水、通风与空调系统和电梯等的安装。
该单位组织冷冻管道漏水问题调查时发现:压力试验作业指导书未明确压力表安装数量和位置;质检员是临时指定人员;阀门由供应商直接送现场至施工班组。
由于电梯工程在高且深的井道内作业,每层在层门安装前留下较大的门洞,因此对于作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险,针对这一情况,施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下:
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工:
(2)井道安装好导轨后,放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件,在施工时应拆封,调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后,由监理单位负责进行校验和调试。此外,电梯安装结束,’经校验和调试符合要求后,建设单位要求立即投入使用。
【问题】
1.对阀门或法兰接口处漏水质量问题,试结合下面因果分析图分析影响质量的五个因素中有哪几个失控?主要分别表现在哪些方面?

2.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥,请改正。
3.电梯能否立即投入使用?为什么?