主观

西北安装公司承建一水泥厂机电工程,合同造价2400万元,其中主材料费和非标设备制安费占65%,工期为8个月。合同约定:

(1)工程用主材料和设备由甲方供货,其价款在当月发生的工程款中抵扣。

(2)甲方向乙方支付预付款为合同价的20%,并按起扣点发生月开始按比例在月结算工程款中抵扣。

(3)工程进度款按月结算。

(4)工程竣工验收交付使用后的保修金为合同价的3%,竣工结算月一次扣留。输煤系统工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转的尾声,为了下一步顺利进行竣工验收的检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转,验收前自检时,发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序。

问题:

1.验收前自检发现不合格应怎样处理?

2.工程价款的结算方式主要有哪些?该工程预付款的起扣点为多少万元?

3.该工程按合同规定项目全部完成,竣工验收合格后,进行竣工结算时还应考虑哪些费用应抵扣或扣留?

4.竣工工程主要的工程技术资料有哪些?

5.简述检验批和分项工程施工质量验收程序和组织。

参考答案
您可能感兴趣的试题

中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务。该工程的设计单位在设计中选用多项新材料(如卫生问节能灯、电气插销和照明开关、通风空调系统的通风配件和保温材料、热水管柔性接管等)和节能型燃气锅炉等。整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。根据实际由中联机电安装公司和设计院商定,中联机电安装公司将热力管道工程分包给业主指定的富达管道工程公司,其管材和阀门由中联机电安装公司采购供应。富达管道工程公司承建的热力管网安装完毕后,于2010年8月向业主提出竣工验收,并通过;中联机电安装公司承建的工程于2011年3月竣工验收合格。

事件一:2012年冬季供暖时,发现热力管网阀门漏水严重,业主要求中联机电安装公司对热力管网阀门进行修理,并承担经济费用,但中联机电安装公司以业主指定分包并直接验收工程为由,拒绝修理。

事件二:2013年冬季供暖时,其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水。经查证是项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。

问题:

1.回访计划宜安排在什么时间合适?该采暖工程的保修期限到什么时候?

2.整个建筑物的接地系统(体)设置有何要求?

3.针对事件一:A公司的做法是否合适?为什么?

4.针对事件二:采暖工程已过了保修期限,A公司是否应对该质量问题负责?为什么?

5.热力管网阀门按规范要求应进行哪些试验?

企业B类测量器具包括(  )。

  • A.兆欧表
  • B.温度计
  • C.5m以上钢卷尺
  • D.钢直尺
  • E.万用表

单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括(  )等。

  • A.图纸会审、设计变更和协商记录
  • B.材料合格证及检验试验报告
  • C.隐蔽工程记录、试运转记录
  • D.质量事故处理记录
  • E.安全事故隐患处理记录

机电工程注册建造师应按照执业的(  )等工程类别,分别填写施工管理签章文件。

  • A.机电安装工程
  • B.石油化工工程
  • C.电力工程
  • D.冶炼工程
  • E.市政工程

产品检验机构计量认证的内容有(  )。

  • A.计量检定、测试设备的地点
  • B.计量检定、测试设备的工作环境
  • C.计量检定、测试设备的操作人员技能
  • D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正
  • E.可靠的管理制度。

关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求,表述正确的有(  )。

  • A.表格中施工单位可填写简称
  • B.表中若实际工程没有其中一项时,可注明“工程无此项”
  • C.审查、审核、验收意见或检查结果,必须用明确的定性文字写明基本情况和结论
  • D.分包企业签署的质量合格文件,应由分包企业的注册建造师签章
  • E.表格中凡要求签章的,应签字并盖章
¥